       大家好,我是阳师傅,前几天在我们网站上出现了一位网友在水电阶段被坑了,连这位网友自己都觉得工地做的太差劲了。
       身为验收过1000多套水电工地的我,实在是忍不住来扒一扒网友所展示出来的图里到底有哪些问题。
       同时也给其他装修网友提个醒~
       这是网友原帖地址:http://www.0573ren.com/thread-1830595-1-1.html




图1-进门处

       1.进场施工未达水平施工线:施工线是必须要打的,这会影响到整体插座的高度和水平度,没有该线大概率会插座歪斜,虽然不影响使用但是十分难看。
       2.强弱电交汇且平行:如图所示强弱电“完美”平行交汇在一起,这会导致强电影响弱电(网线)信号,在上网是容易造成网速忽快忽慢以及网络丢包情况。除非网线使用自带屏蔽网的线,才能做成像图里这样强弱电平行且交汇。
       3.强弱电管都用白色穿线管:将来即便水电留档,也很难分辨到底哪根是强电管哪根是弱电管,要知道,强电管里的电是220V的!

图2-厨房

       1.水电同槽:无需多言,这是水电工地里的原则性问题。
       2.强电走地面:厨房空间强电不应该走地面,毕竟厨房用水频繁,日积月累水汽潮气会渗入穿线管造成电线绝缘皮加速老化,应走顶面、墙面。
       3.水槽、洗碗机下水管过高:橱柜完工后,2根下水管会直接横在地柜中间,不仅难看还占空间,大型的厨具(锅、盆)无法直接放入地柜。

图3

       1.水管未固定:与其说没固定,我到觉得是固定的卡扣松开了导致了水管向下弯曲。

图4

       1.冷热水管间距:冷热水管挨在一起,几乎没有间距,这会导致水管之间产生温度传导,热水管里的热水被冷水管里的冷水降温,冷水管里的冷水被热水管里的热水升温,可以使用但是影响体验。
       2.穿线管问题:和图1的问题2、3一样。

图5

       1.下水管隔音棉:如图,下水管隔音棉没包裹,会导致楼上冲马桶楼下出现“哗啦”的水声噪音。


       简简单单随手拍的5张图,就挑出了10个问题,那么全屋水电工艺质量如何,真的不敢想!
所以你需要的是什么
你需要的是我!
是一个专业、独立、客观的第三方!
嘉论网阳师傅公益水电验收服务欢迎预约!
快加阳师傅微信进行预约吧~


感谢【爱室丽家居】【奥铮紫铜管业】【楼邦背胶】【万顺水电】的大力支持!
——————————————————
注:公益免费水电验收时间为每周六上午,验收范围仅限嘉兴市区的住宅楼。其他时间或五县、乡镇网友需要验收可选择付费验收。



作者: 嘉论装修管家-宇宙丁    时间: 2020-12-18 14:20
阳师傅真的专业
作者: N111000    时间: 2020-12-18 14:46
阳师傅我家也在做水电了,到时候可以请你来帮忙验收吗
作者: 慢一拍先生    时间: 2020-12-18 14:51
装修大神 只认阳神
作者: 彭摆鱼    时间: 2020-12-18 14:52
给  嘉论家居阳师傅  评分:积分 +1  理由: 你有料,我加盐!支持阳师傅
作者: 嘉论家居阳师傅    时间: 2020-12-18 15:36
嘉论宇宙丁 发表于 2020-12-18 14:20
阳师傅真的专业

谢谢

作者: 嘉论家居阳师傅    时间: 2020-12-18 15:36
彭摆鱼 发表于 2020-12-18 14:52
给  嘉论家居阳师傅  评分:积分 +1  理由: 你有料,我加盐!支持阳师傅

谢谢

作者: 嘉论家居阳师傅    时间: 2020-12-18 15:36
慢一拍先生 发表于 2020-12-18 14:51
装修大神 只认阳神

感谢认可

作者: 嘉论家居阳师傅    时间: 2020-12-18 15:36
N111000 发表于 2020-12-18 14:46
阳师傅我家也在做水电了,到时候可以请你来帮忙验收吗

当然可以

作者: 紫蓝装饰    时间: 2020-12-18 16:34
很专业
感谢阳师傅的分享







欢迎光临 嘉论网|嘉兴人论坛 (https://www.0573ren.com/) Powered by Discuz! X3.1